Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

4 posters

Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by huytrankiem 2/11/2009, 1:41 pm

Hi cả nhà,

Mình đang thiết kế một số hệ thống cấp nước nông thôn nhỏ lẻ, công suất khoảng 10-15 m3/h. Trước đây dùng đài nhưng hiện mình đang thử nghiệm không dùng đài, sử dụng bơm trực tiếp cấp vào mạng và sử dụng bình điều áp.

Cho minh hỏi:

_Với công suất Q = 10-15 m3/hr, H = 15-25m. Công suất động cơ 5KwH. Không biết bơm có đủ mạnh đẩy khoảng 20 km ống đầy nước hay không?

_Mình đang lo là bơm không đẩy nổi 1 lượng nước trong ống.

_ Các bạn có ý kiến gì giúp mình cái.

Thank cả nhà.

TKH
huytrankiem
huytrankiem
Qua khâu xử lý cơ học
Qua khâu xử lý cơ học

Nam
Tổng số bài gửi : 37
Age : 47
Points : 53
Reputation : 5
Registration date : 16/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by aquang 2/11/2009, 8:19 pm

Vấn đề ở đây là Cột áp yêu cầu phía cuối mạng là bao nhiêu?
Nếu biết cột áp yêu cầu phía cuối mạng, cần phải tính toán thủy lực xem tổn thất áp lực là bao nhiêu, từ đó mới chọn được cột áp bơm, còn nếu cột áp bơm là cố định thì có thể kiểm tra xem với tổn thất đó thì đến cuối mạng áp lực còn lại là bao nhiêu, có thỏa mãn không. Đừng lăn tăn cái chuyện bơm nó có đầy được hay ko mà hãy trả lời câu hỏi: Lưu lượng, áp lực có thỏa mãn ko? Còn Công suất bơm có thể tính theo công thức Gama x Q x H / 102 n hoặc gì đó, công thức bạn cần kiểm tra lại. Ok!
aquang
aquang

Nam
Tổng số bài gửi : 4
Age : 44
Đến từ : Ha Noi
Nghề nghiệp : KS CTN
Đơn vị công tác : VIWASE
Points : 10
Reputation : 3
Registration date : 02/11/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by huytrankiem 3/11/2009, 8:20 am

Thank you bạn,

_Cảm ơn bạn nhiều lắm.

_Như vậy vấn đề ở đây là tính toán ra hai thông số cơ bản nhất của mạng là áp lực yêu cầu H và công suất của mạng Q, từ đó chọn ra bơm thích hợp thỏa mãn hai thông số trên là OK, đúng không bạn?

_Câu hỏi của mình về chuyện bơm có nổi trong suốt 20 kms có vẻ ngớ ngẩn quá. Có phải là chỉ cần hai thông số trên ( Q và H) là đủ, vấn đề TRỌNG LƯỢNG NƯỚC trên suốt 20 kms đó đã được tính trong tổn thất thủy lực, mình nghĩ có đúng không?

_Mình mới làm công tác thiết kế, hơi bỡ ngỡ một chút, mong bạn giúp đỡ.

-Cảm ơn bạn.
huytrankiem
huytrankiem
Qua khâu xử lý cơ học
Qua khâu xử lý cơ học

Nam
Tổng số bài gửi : 37
Age : 47
Points : 53
Reputation : 5
Registration date : 16/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by vonamlong 28/11/2009, 8:54 pm

Theo kinh nghiệm. Nếu dùng bơm 5,5Kw cho 20km đường ống mà dùng 1 bơm là không ổn. Ít nhất phải 2 bơm (nếu bạn dùng biến tần). Còn nều cho 20km đường ống các loại mà sử dụng bình điều áp có lẽ bạn cần phải dùng bơm từ 7.5Kw trở lên. (đối với mạng đường ống cấp nước đến điểm sử dụng bạn nhé)
Vấn đề là bạn chỉ cần tính toán thủy lực cho 20km đường ống sau đó mới biết được bạn cần áp lực dư tổng là bao nhiêu mới chọn bơm.
Chúc thành công nhé
vonamlong
vonamlong
Nước thải chưa xử lý
Nước thải chưa xử lý

Nam
Tổng số bài gửi : 12
Age : 43
Đến từ : Hanoi
Nghề nghiệp : Ky su xay dung
Đơn vị công tác : Cong ty xaydung
Points : 16
Reputation : 1
Registration date : 03/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by huytrankiem 29/11/2009, 4:46 pm

Thank you,

Hiện mình đang thiết kế cho mạng lưới nước sach khu vực nông thôn nên tiêu chuẩn cũng không như của nước thành phố, cụ thể là áp lực đầu ra của vòi chỉ là 2m.

Ở nông thôn hay xả ra hiện tượng điện sụt áp, thông thường bơm của tụi mình làm chỉ 5,5 Kw. Đôi khi bơm còn không nổi vì điện hay chập chờn.

Các thông số mình tính toán chỉ là:

Q = 12-15 m3/h

H = 12-15m.

Theo như thông số như trên, các bạn có thể tính nhanh mình cần bơm công suất bao nhiêu và thể tính bình điều áp là bao nhiêu hay không?

Thank các bạn,

TKH
huytrankiem
huytrankiem
Qua khâu xử lý cơ học
Qua khâu xử lý cơ học

Nam
Tổng số bài gửi : 37
Age : 47
Points : 53
Reputation : 5
Registration date : 16/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by vonamlong 24/12/2009, 2:50 pm

Cấp nước cho nông thôn mà 15m3/h là cũng lớn đấy.
Nếu thông số tính toán trên thì chỉ cần bơm 3kw, họng 50 là ok
còn bình điều áp thì dùng loại wellmate D610,H1890 là được, không lo điện chập chờn
vonamlong
vonamlong
Nước thải chưa xử lý
Nước thải chưa xử lý

Nam
Tổng số bài gửi : 12
Age : 43
Đến từ : Hanoi
Nghề nghiệp : Ky su xay dung
Đơn vị công tác : Cong ty xaydung
Points : 16
Reputation : 1
Registration date : 03/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by ntduong 31/12/2009, 10:52 am

Chào các bạn!

Bạn huytrankiem đặt câu hỏi chưa rõ ràng:

- Thứ nhất công suất khoảng 10-15 m3/h là công suất xử lý của hệ thống hay của máy bơm cấp 2. Nếu là công suất xử lý của hệ thống thì công suất của bơm cấp 2 như vậy sẽ là không phù hợp.p

- Thứ hai: bạn nói bơm đẩy 20km tức là tổng chiều dài đường ống truyền tài hay là tính tới điểm bất lợi nhất. Nếu là bơm đẩy 20km tổng chiều dài đường ống truyền tải thì bạn không có cơ sở để tính toán chọn máy bơm C2. Nếu là chiều dài tính tới điểm bất lợi nhất thì cột áp máy bơm bạn chọn 15-25 như vậy là quá thấp vì đơn giản chỉ cần tính cho tổn thất áp lực kinh tế khoảng 5-10m/1km thì bạn đã thiếu rất nhiều.

Theo TCVN 33-2006 thì bạn có thể chọn áp lực dư tại điểm bất lợi nhất từ 8-10m (tính cho khu vực nông thôn) và bạn phải tính toán thủy lực để lựa chọn cột áp máy bơm cho phù hợp.
ntduong
ntduong

Nam
Tổng số bài gửi : 9
Age : 49
Đến từ : Hà Nội
Nghề nghiệp : Nghiên cứu viên
Đơn vị công tác : Viện Công nghệ môi trường
Points : 7
Reputation : 1
Registration date : 27/07/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by huytrankiem 31/12/2009, 4:28 pm

Hi các bạn,

Cảm ơn bạn Ntduong đã đóng góp ý kiến cho mình.

_Công suất 10-15m3/h là công suất bơm của trạm bơm cấp 2.

_Chiều dài tuyến ống là tổng chiều dài trên toàn bộ mạng lưới, khoảng cách từ trạm bơm đến điểm bất lợi nhất là 5km. Bạn nêu rất đúng là khoảng 1km mất 5m tổn thất áp lực. Tuy nhiên, công trình của mình may mắn là vị trí công trình có độ cao tự nhiên cao hơn so với các vị trí xung quanh. ( Công trình của mình là cấp nước khu vực nông thôn và đa số mình chọn vị trí XD Trạm Xử lý nằm trên đồi).

_Nói chung sau khi tính lui tính tới thì mình có 2 thông số trên. Các bạn có ý kiến gì khác mình rất vui lòng được nhận.

_Chúc các bạn và diễn đàn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

TKH
huytrankiem
huytrankiem
Qua khâu xử lý cơ học
Qua khâu xử lý cơ học

Nam
Tổng số bài gửi : 37
Age : 47
Points : 53
Reputation : 5
Registration date : 16/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp! Empty Re: Cho mình hỏi hệ thống cấp nước dùng bình điều áp!

Bài gửi by ntduong 3/1/2010, 9:59 pm

Chúc mừng năm mới tới các bạn!

Để tiếp nối ý kiến của bạn huytrankiem mình thấy bài toán thủy lực này còn phụ thuộc vào cách chọn đường kính đường ống truyền tải và cả độ chênh cao địa hình nơi XD trạm xử lý và điểm bất lợi nhất. Tốt nhất là nên có bản tính toán thủy lực cho an toàn.

Với kinh nghiệm của tôi, để tính toán một bài toán thủy lực an toàn còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nữa: chất liệu đường ống (liên quan đến độ nhám thủy lực); phương pháp nối ống (liên quan tới tổn thất cục bộ tại mỗi mối nối); ngoài ra khi tính toán còn kể tới yếu tố tổn thất đường ống còn thay đổi theo thời gian sử dụng; và cũng nên chú ý nhiều tới áp lực dư tại điểm bất lợi nhất (vì thông thường chúng ta tính toán chỉ tính cho tuyến ống truyền tải, trong khi đó tổn thất qua tuyến ống phân phối và dịch vụ đến hộ dùng nước bất lợi nhất là rất lớn)...

Chúc bạn huytran kiem có một bài toán thủy lực an toàn.
ntduong
ntduong

Nam
Tổng số bài gửi : 9
Age : 49
Đến từ : Hà Nội
Nghề nghiệp : Nghiên cứu viên
Đơn vị công tác : Viện Công nghệ môi trường
Points : 7