Tìm kiếm
Đăng Nhập
New topics
Most active topics
Thống Kê
Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 201 người, vào ngày 31/12/2010, 10:49 am
Trình tự thử áp đường ống cấp nước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trình tự thử áp đường ống cấp nước
Một trong những việc quan trọng trong việc thi công mạng lưới đường ống cấp nước là thử áp.
Theo mình thì nên làm theo các trình tự như sau (các anh chị đồng nghiệp góp thêm ý kiến):
a. Yêu cầu chung
- Chiều dài đoạn thử từ 500m đến 1500m. Đoạn thử lắp đặt ống phải hoàn chỉnh kể cả gối đỡ và hố van, bêtông và vữa phải đảm bảo theo thiết kế
- Áp lực thử = 1, - 1,5 lần áp lực làm việc tối đa Ptest = 1,2- 1,5Pw
- Ống phải dọn vệ sinh sạch sẽ và phải được kiểm tra trước khi bơm nước thử áp.
b. Công tác chuẩn bị thử áp lực:
- Việc kiểm tra hở, sửa chữa gioăng, mối nối khi áp lực thử hạ dưới mức nguy hiểm (2kg/cm2)
- Thiết bị và vật thử áp:
+ 02 bơm nước bơm ly tâm công suất 60-100m3/h
+ 01 bơm thử áp bằng piston có thể tăng được 12kg/cm2
+ Thùng định lượng chứa 200-500lít
+ 02 đồng hồ áp lực được kiểm định
+ 02 bích đặc + gioăng cao DN (1500-1800)
+ 06 kích 100T, 70 cục bêtông 2x1x1 làm hố thế (mỗi đầu 35 cục có thể thử áp lên đến 9kg/cm2), 02 cánh phai thép kích thước 5x5m dầy 2,5cm có hộp gân gia cường và nhiều vật tư khác như: thép đệm, bao tải cát, ống kẽm, ....
c. Các bước tiến hành thử áp lực
Tuỳ từng đoạn ống làm việc mà tiến hành thử áp lực ở các chế độ thử khác nhau: 2-4-6kg/cm2, 3-6-9 kg/cm2.
Về nguyên tắc thử và quy trình thử đều giống nhau. Xin giới thiệu quy trình thử áp lực ở chế độ 3-6-9kg/cm2 ống có đường kính đến DN 1600mm
+ Lắp đặt phụ kiện thiết bị trước khi đưa vào thử áp
+ Lắp đặt bu, bích bằng thép bịt đầu ống, thử áp lực giữa bu và ống 9kg/cm2
+ Đào hố thế đặt cục betông phản áp, lắp đặt cánh phai dàn tải, đặt 03 kích thuỷ lực dàn tải trên cánh phai thép (02 đầu 6 kích)
+ Hoàn thiện sàn thao tác, đầm hố thế, tăng kích, lắp đặt van xả khí, đồng hồ đo áp lực
Các bước thử như sau:
Bước 1: Kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống thử áp và đường ống
Bước 2: Bơm nước vào đường ống và ngâm 24h để các gioăng nở dãn ra, nước bơm phải sạch, trong quá trình ngâm phải thường xuyên xả khí và bơm bổ sung
Bước 3: Tăng áp lên đến 3kg/cm2, khi tăng áp phải thường xuyên xả khí tăng kích kiểm tra đồng hồ áp lực kiểm tra hố thế ... để áp lực 3kg/cm2 30 phút, theo dõi đồng hồ nếu đồng hồ không giảm hoặc giảm ít hơn 0,2kg/cm2 thì thực hiện bước 4 nếu giảm nhiều hơn 0,2 thì trở về bước 1
Bước 4:Tăng áp lên 6kg/cm2 khi áp lực đạt ổn định 6kg/cm2 thì dừng bơm, trong giai đoạn này áp lực có thể giảm do co giãn nhiệt phải bơm bổ sung hoặc giữ theo thực tế theo dõi. Để áp lực 2h. Lượng nước bù không được lớn hơn lượng nước tính theo công thức dưới đây
Bước 5: Tăng áp lên 9kg/cm2 để áp lực này trong vòng 30p. Sau 30p nếu áp lực chỉ giảm không quá 0,5kg/cm2 thì co như đạt và tiếp tục bước 6. Nếu không đạt quay về bước 1
Bước 6: Giảm áp từ 9kg/cm2 về 6kg/cm2 và để áp lực trong 02h nếu áp lực không giảm hoặc giảm ít không quá 0,2kg/cm2 thì hạ áp lực hoàn toàn nếu giảm nhiều thì quay lại bước 5
Bước 7: Xả nước ra khỏi ống, tháo rỡ các thiết bị, dụng cụ thử áp
Công thức tính lượng nước bù: Q = (L*D*sqrt(Pt))/71,526
Trong đó:
Q: Lượng nước rò rỉ cho phép
L: chiều dài đoạn thử
D: đường kính trong của ống
Pt: áp lực thử nghiệm
Theo mình thì nên làm theo các trình tự như sau (các anh chị đồng nghiệp góp thêm ý kiến):
a. Yêu cầu chung
- Chiều dài đoạn thử từ 500m đến 1500m. Đoạn thử lắp đặt ống phải hoàn chỉnh kể cả gối đỡ và hố van, bêtông và vữa phải đảm bảo theo thiết kế
- Áp lực thử = 1, - 1,5 lần áp lực làm việc tối đa Ptest = 1,2- 1,5Pw
- Ống phải dọn vệ sinh sạch sẽ và phải được kiểm tra trước khi bơm nước thử áp.
b. Công tác chuẩn bị thử áp lực:
- Việc kiểm tra hở, sửa chữa gioăng, mối nối khi áp lực thử hạ dưới mức nguy hiểm (2kg/cm2)
- Thiết bị và vật thử áp:
+ 02 bơm nước bơm ly tâm công suất 60-100m3/h
+ 01 bơm thử áp bằng piston có thể tăng được 12kg/cm2
+ Thùng định lượng chứa 200-500lít
+ 02 đồng hồ áp lực được kiểm định
+ 02 bích đặc + gioăng cao DN (1500-1800)
+ 06 kích 100T, 70 cục bêtông 2x1x1 làm hố thế (mỗi đầu 35 cục có thể thử áp lên đến 9kg/cm2), 02 cánh phai thép kích thước 5x5m dầy 2,5cm có hộp gân gia cường và nhiều vật tư khác như: thép đệm, bao tải cát, ống kẽm, ....
c. Các bước tiến hành thử áp lực
Tuỳ từng đoạn ống làm việc mà tiến hành thử áp lực ở các chế độ thử khác nhau: 2-4-6kg/cm2, 3-6-9 kg/cm2.
Về nguyên tắc thử và quy trình thử đều giống nhau. Xin giới thiệu quy trình thử áp lực ở chế độ 3-6-9kg/cm2 ống có đường kính đến DN 1600mm
+ Lắp đặt phụ kiện thiết bị trước khi đưa vào thử áp
+ Lắp đặt bu, bích bằng thép bịt đầu ống, thử áp lực giữa bu và ống 9kg/cm2
+ Đào hố thế đặt cục betông phản áp, lắp đặt cánh phai dàn tải, đặt 03 kích thuỷ lực dàn tải trên cánh phai thép (02 đầu 6 kích)
+ Hoàn thiện sàn thao tác, đầm hố thế, tăng kích, lắp đặt van xả khí, đồng hồ đo áp lực
Các bước thử như sau:
Bước 1: Kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống thử áp và đường ống
Bước 2: Bơm nước vào đường ống và ngâm 24h để các gioăng nở dãn ra, nước bơm phải sạch, trong quá trình ngâm phải thường xuyên xả khí và bơm bổ sung
Bước 3: Tăng áp lên đến 3kg/cm2, khi tăng áp phải thường xuyên xả khí tăng kích kiểm tra đồng hồ áp lực kiểm tra hố thế ... để áp lực 3kg/cm2 30 phút, theo dõi đồng hồ nếu đồng hồ không giảm hoặc giảm ít hơn 0,2kg/cm2 thì thực hiện bước 4 nếu giảm nhiều hơn 0,2 thì trở về bước 1
Bước 4:Tăng áp lên 6kg/cm2 khi áp lực đạt ổn định 6kg/cm2 thì dừng bơm, trong giai đoạn này áp lực có thể giảm do co giãn nhiệt phải bơm bổ sung hoặc giữ theo thực tế theo dõi. Để áp lực 2h. Lượng nước bù không được lớn hơn lượng nước tính theo công thức dưới đây
Bước 5: Tăng áp lên 9kg/cm2 để áp lực này trong vòng 30p. Sau 30p nếu áp lực chỉ giảm không quá 0,5kg/cm2 thì co như đạt và tiếp tục bước 6. Nếu không đạt quay về bước 1
Bước 6: Giảm áp từ 9kg/cm2 về 6kg/cm2 và để áp lực trong 02h nếu áp lực không giảm hoặc giảm ít không quá 0,2kg/cm2 thì hạ áp lực hoàn toàn nếu giảm nhiều thì quay lại bước 5
Bước 7: Xả nước ra khỏi ống, tháo rỡ các thiết bị, dụng cụ thử áp
Công thức tính lượng nước bù: Q = (L*D*sqrt(Pt))/71,526
Trong đó:
Q: Lượng nước rò rỉ cho phép
L: chiều dài đoạn thử
D: đường kính trong của ống
Pt: áp lực thử nghiệm
Tran Chinh- Lắng sơ cấp
-
Tổng số bài gửi : 66
Age : 44
Đến từ : Tây Ninh
Nghề nghiệp : Trưởng trạm cấp thoát nước
Đơn vị công tác : XI MĂNG FICO TAY NINH
Câu nói ưa thích : 1. Nếu bạn nghĩ ra nó, tin vào nó, bạn có thể đạt được nó...
2. Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng
Points : 101
Reputation : 4
Registration date : 10/03/2011
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
7/5/2023, 5:07 pm by Khinhvu
» why no post for so long in forum?
13/9/2021, 3:23 pm by Jessesun
» the application of ozone in drinking water disinfection?
13/9/2021, 3:12 pm by Jessesun
» Hoàng Anh Mall - Thiết Bị Đo Lường Top 1 Việt Nam
11/6/2019, 10:16 pm by hoanganhmall
» Chuyên lắp đặt hệ thống Quan trắc nước thải online chỉ tiêu Lưu lượng kênh hở
30/11/2018, 1:45 pm by foreverlinh20
» Chuyên lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu DO online
30/11/2018, 1:42 pm by foreverlinh20
» Chuyên lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải tự động đo chỉ tiêu SS online
30/11/2018, 1:38 pm by foreverlinh20
» Chuyên lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động đo chỉ tiêu tổng phospho online
30/11/2018, 1:35 pm by foreverlinh20
» Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu đo tổng ni tơ online
30/11/2018, 10:57 am by foreverlinh20
» Thiết bị Lấy mẫu nước thải tự động cho Hệ thống quan trắc nước online
30/11/2018, 10:02 am by foreverlinh20